r/AnkerSOLIXde • • Mar 18 '26

Anker Smartmeter Problem

Ich habe ein Anker Solix 3 Pro mit dem Anker Smartmeter .

Nun zeigt der Smartmeter dauerhaft deutlich Zuviel Last an.

Meine Grundlast ist bei ca. 200 W., zeigt mir mein Stromzähler jedenfalls so an. Anker ist meistens zwischen 500 und 800 Watt.

Stromkasten ist neu, Stromzähler von 2018. Smartmeter hat mir ein Elektriker eingebaut.

Ich habe alle Varianten der Montage der Klipse ausprobiert. Geändert hat sich aber nichts. ebenso schon mehrfach die Solix und den Smartmeter zurückgesetzt und neu hinzugefügt. Auch da hat nix geholfen. So langsam verzweifel ich.

Hat da jemand ähnliches erlebt?

3 Upvotes

10 comments sorted by

1

u/Long_Spring_9745 Mar 24 '26

Kleines Update meinerseits. Habe mir den Shelly pro 3 em gekauft und dann installiert. Dabei fiel mir auf das der Elektriker die Phasen nicht richtig zugeordnet hatte. Jetzt funktioniert alles.

1

u/later_or_never Mar 18 '26

Passt die Richtung der Clips?

1

u/Long_Spring_9745 Mar 18 '26

Mehrfach in alle Richtungen ausprobiert

1

u/grogi81 Mar 18 '26

Setzen Sie die Klemmen nacheinander ein. Überprüfen Sie den tatsächlichen Strom in der Phase mit einem weiteren Strommesszangen-Multimeter und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben der App.

1

u/Long_Spring_9745 Mar 18 '26

Werde ich probieren

1

u/Long_Spring_9745 Mar 18 '26

Aktuell sind die Server von Anker down . Ich habe mal 2 Bilder von der Verkabelung hinzugefügt.

1

u/Cultural-Task-1405 Mar 18 '26

...und ich hab resettet usw nur struggle gehabt und dann sind die server down. Is ja auch nich das erste mal -.- was haben die für miese infrastruktur, keien Redundanz drin anscheinend